Beste Gijs
De windmolen levert het vermogen alleen als het ook afgenomen wordt. Er moet dus een belasting zijn waardoor de generator voldoende belast wordt. Wanneer een windmolen aangesloten wordt op een inverter zal deze een gestabiliseerde wisselspanning van 230 V afgeven. De stroom en dus het vermogen wordt echter bepaald door de weerstand van de belasting. Als je er geen belasting op aansluit wordt er geen vermogen geleverd. Het opgenomen vermogen van de inverter is dan alleen dat vermogen dat nodig is om de inverter onbelast te laten functioneren en dat is maar heel weinig. De windmolen levert dan ook maar zeer weinig vermogen wat inhoudt dat hij bijna onbelast gaat draaien waardoor de lambda (verhouding tussen de tipsnelheid en de ongestoorde windsnelheid) sterk zal toenemen en de molen veel lawaai zal gaan maken.
Als je wilt dat dit niet gebeurt is een dump load nodig die het vermogen opneemt. Voor acculadende windmolens is dit niet zo moeilijk omdat de dump load pas aangestuurd wordt als de maximum laadspanning bereikt wordt. Bij een inverter moet er een regeling zijn die er voor zorgt dat de dump load gedeeltelijk uitgeschakeld wordt als er een nuttige belasting aangebracht wordt en ook moet deze dump load de molen weer niet te zwaar belasten als er weinig wind is. Misschien is het mogelijk om deze dump load voor de inverter in het gelijkspanningsgedeelte aan te brengen maar ik heb hier geen ervaring mee.
Adriaan Kragten