Hallo Adriaan,
Wij hebben deze situatie reeds lange tijd in onderzoek en mag vanuit hier zeggen dat we het werkend hebben.
Wij gebruiken een 28 volt windtubine welke aangesloten is op een hybride controller,
Deze controller heeft meerdere functies,
1 Gelijkrichten van de molen
2 dumpload bij meer als 30 volt input
3 omvormer van 24 naar 220
5 aansluiting van het accu pack
6 aansluiting voor extra zonnepanelen.
Wij veranderen deze set als volgt
Uiteraard komen er geen accu's aan maar inverters
De dumpload attack spanning zetten we op 40 volt
Het zonne paneel heeft een open collectorspanning van 40 volt
Het zonnepaneel geeft belast 33 volt
De windmolen geeft vanzelf een hogere spanning want die gaat simpelweg iets harder lopen.
De inverter gaat werken bij 28 volt en wordt nominaal bij 34 volt
De maximaal toegelaten input spanning van de inverter is 50 volt
Bij 40 volt grijpt de dumpload in en zet 400 watt extra aan de uitgang waardoor de molen gaat remmen.
Het leuke van dit systeem is dat het vrijwel altijd werkt
geen zon dan wel wind of allebei of alleen zon maakt niet uit werkt.
De windcontroller heeft ook nog de omvormer functie van 24 volt naar 220 voor eiland bedrijf , maar deze omvormer hebben we uitgeschakeld (intern afgekoppeld) dit uiteraard omdat het totale systeem nu hoger in spanning is geworden als de omvormer prettig vind op zijn ingang.
Maar voor meer info kijk maar eens op mijn site
http://www.draaistroom.net/nieuw